Diskussion zur Materialauswahl für die Abschirmschicht von Kabelrinnen
Eine entscheidende Funktion abgeschirmter Kabelrinnen besteht darin, die internen Steuerkabelsignale vor Störungen durch elektromagnetische Strahlungsfelder zu schützen. Verschiedene Materialien und Strukturen weisen unterschiedliche Absorptionsraten für Strahlungsinterferenzen auf; Daher müssen Materialauswahl, Materialstruktur, Herstellbarkeit, Kosten und Abschirmwirkung umfassend berücksichtigt werden.
1. Frequenzbandanalyse von Strahlungsstörquellen: Strahlungsstörungen entstehen hauptsächlich aus drei Aspekten: 1) Störungen durch Blitzstöße;
1) Elektromagnetische Störungen, die durch Blitzentladungsstöße erzeugt werden, treten hauptsächlich im Frequenzbereich von 1,5–2,0 kHz auf.. 2) Räumliche Umgebungsstrahlungsstörungen, wie etwa durch Mikrowellen, Kommunikation, Rundfunk und Fernsehen, reichen typischerweise von mehreren zehn MHz bis zu mehreren GHz.. 3) Räumliche Störungen im Nahbereich entstehen, wenn Steuersignalleitungen und Stromversorgungsleitungen im selben Raum gemeinsam installiert sind, was zu zwei Arten führt: a) Störungen mit niedriger bis mittlerer Frequenz werden überwiegend induziert, einschließlich Störungen unterhalb der Oberschwingungen zehnter Ordnung (hauptsächlich strominduziert) und elektrostatische Induktionsstörungen (hauptsächlich spannungsinduziert). Für induzierte Störungen sind jedoch zwei Bedingungen erforderlich: (1) parallele Ausrichtung mit der betroffenen Signalleitung über eine größere Entfernung; und (2) Nähe zur Signalleitung (im Millimeterbereich). Durch die Trennung von Stromversorgungsleitungen und Niederspannungsleitungen mittels Trennwänden lassen sich Störungen dieser Art wirkungsvoll abmildern. b) Mittel- bis hochfrequente Störungen sind hauptsächlich elektromagnetische Strahlung, wobei Oberwellen ultrahoher Ordnung, die von Stromversorgungsleitungen erzeugt werden, als Hauptquelle dienen.
Die obige Analyse zeigt, dass räumliche Strahlungsinterferenzen überwiegend im mittleren bis hohen Frequenzbereich liegen, der von einigen zehn Megahertz bis zu mehreren tausend Megahertz reicht.
2. Anpassungsfähigkeit von Abschirmmaterialien mit unterschiedlichen Strukturen: Abschirmmaterialien werden aufgrund ihrer Struktur in zwei Typen eingeteilt. Der erste Typ besteht aus geschlossenen Strukturen wie Membranen und plattendichten, hohlraumfreien Konfigurationen. Der zweite Typ weist poröse Strukturen wie Netzmuster auf. In porösen Strukturen korreliert der Porendurchmesser positiv mit der Wellenlänge interferierender elektromagnetischer Wellen, ist also umgekehrt proportional zur Frequenz des Interferenzsignals. Folglich sind maschenförmige Abschirmschichten nur gegen niederfrequente elektromagnetische Strahlungsstörsignale wirksam. Für mittel- und hochfrequente räumliche elektromagnetische Störsignale sind dichte Abschirmmaterialien erforderlich.
3. Die Abschirmwirkung wird typischerweise in Dezibel (dB) gemessen. Der elektromagnetische Absorptionsverlust A des Abschirmmaterials bestimmt die Höhe der Abschirmwirkung – je höher der Absorptionsverlust, desto größer die Wirksamkeit. Der elektromagnetische Absorptionsverlust ergibt sich aus der folgenden Formel:
Berechnung des Absorptionsverlusts

Der abschirmende Absorptionsverlust des Materials zeigt eine positive Korrelation mit 3,4 t (wobei t die Dicke der Abschirmschicht bezeichnet) und korreliert positiv mit der Quadratwurzel des Produkts aus f (der Frequenz der Störquelle), der Leitfähigkeit μ des Abschirmschichtmaterials und der Permeabilität μ₀ (wobei die relativen Leitfähigkeiten und Permeabilitäten von Kupfer beide auf 1,0 eingestellt sind). Die Anforderungen an die Abschirmwirkung variieren je nach Anwendung und liegen zwischen 10 und 50 dB (dh Blockierung von 90 bis 99,999 % der elektromagnetischen Störsignale) oder sogar höher. Spezifische Werte sollten gemäß den geltenden Normen ermittelt werden.
Die obige Analyse zeigt, dass die Verwendung von Metallfolien oder -platten als Abschirmschicht für Kabeltrassen im Hinblick auf Abschirmwirkung, Herstellbarkeit und Kosten die optimale Wahl ist. Dieser Ansatz erreicht eine Abschirmeffizienz von 40–60 dB (d. h. eine Blockierung von 99,99–99,9999 % der elektromagnetischen Störsignale) und bietet gleichzeitig eine hervorragende Herstellbarkeit und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.